380v fil noir à la terre sur mon tour?????

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Fabien Belgique, 15 Janvier 2010.

  1. Fabien Belgique

    Fabien Belgique Apprenti

    Messages:
    126
    Inscrit:
    27 Juillet 2009
    Localité:
    Charleroi (Belgique)
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Bon voilà, je vous explique.

    J'ai placé une prise tétra 400v (4 fils + terre) pour mon tour. En regardant le cble du tour j'ai un fil bleu, un noir, blanc et rouge. J'ai donc conclu que mon tour n'avait pas de terre, et j'ai donc branchez les 4 fils sans la terre.

    Oui, mais maintenant quand je touche le tour j'ai des secousses. J'ai très vite compris en ouvrant le boitier de l'interrupteur. Il y a 3 fils qui se branche sur les bornes de l'interupteur et le noir est brancher sur la masse du tour.....c'est donc normal ces secousses.

    1) Comment brancher mes 4 fils venant de ma prise sur mon tour qui ne comprend que 3 bornes (pour info le tour est au 380v tri)?
    2) Le fil noir était il auparavant le fil de terre dans les branchement triphasé? (avant l'apparition des fils jaunes et verts)

    Merci d'avance
     
  2. Gérard 45

    Gérard 45 Ouvrier

    Messages:
    256
    Inscrit:
    22 Novembre 2009
    Localité:
    (Loiret 45)
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Bonsoir Fabien Belgique,

    Dans un premier temps il faut que tu sondes tes fils, à l'aide d'un ohmmètre, pour voir si ton fils noir correspond bien au fil noir qui est sur ta prise, des fois il y a des surprises.
    La règle voudrait que la masse soit en jaune/vert, mais cette règle est relativement récente et n'est pas respectée par tout le monde.
    Si cela est possible essayes de suivre chaque fils pour voir où ils vont ?
    Ton moteur est t-il monté avec une arrivée à trois ou quatre fils ?
    Au regard de ton écrit je pense que tu dois alimenter seulement avec deux phases + le neutre.
    Alors que toi tu as monté 3 phases + le neutre.

    Cordialement
     
  3. Fabien Belgique

    Fabien Belgique Apprenti

    Messages:
    126
    Inscrit:
    27 Juillet 2009
    Localité:
    Charleroi (Belgique)
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Oui Gérard, c'est exactement ce que j'ai fait. Mon moteur est alimenté par 2phases +N.

    Le fil noir je n'aurais jamais imaginé que c'était la terre!!!!
    Ca aurait pû me couter la vie!

    Donc alors, je comptre régulariser en mettant le fil noir sur la cosse de la terre à ma fiche. Ca m'évitera d'acheter un adaptateur.
     
  4. Gérard 45

    Gérard 45 Ouvrier

    Messages:
    256
    Inscrit:
    22 Novembre 2009
    Localité:
    (Loiret 45)
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Bonsoir Fabien Belgique,

    Si tu le peux, changes ton fil noir, par un fil jaune/vert. Aujourd'hui tu le sais et demain, pour peut que ce cher Alzheimer soit passé par chez toi :?:
    Avantage de ta prise de courant, cela dynamise ton coeur, mais cela prouve également que tu étais à la masse :lol: :oops:

    Bonne soirée

    Cordialement
     
  5. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Hello,

    Je serais aussi pour :

    - soit repérer les brins du câble, avec par exemple, pour la terre, du scotch vert-jaune... ou avec des gaines élastiques, ou encore des repéres de câbles

    - Soit, (ce que je privilégierais) changer le câble pour un câble U1000 RO2V 4G6 (limité à 32A par phase).

    Dans tous les cas, il faut Toujours vérifier le câblage Avant de brancher une machine, et pas la brancher à l'aveuglette.


    Sur ce, bonne soirée.
     
  6. KY260

    KY260 Modérateur

    Messages:
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    dans les années 85/90, on a eu le droit en france d'utiliser le noir pour ta terre et certains electriciens ne s'en sont pas privés.
    j'ai deja trouvé ce branchement dans des maisons et les reseaux avaient etait faits pas des electriciens divers.
    donc ton branchement doit dater de ces années.
     
  7. Fabien Belgique

    Fabien Belgique Apprenti

    Messages:
    126
    Inscrit:
    27 Juillet 2009
    Localité:
    Charleroi (Belgique)
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Ah ben voilà la confirmation que j'attendais. J'ai réglé le problème et mis de la bande isolante couleur jaune et verte sur le fil noir.


    Un grand merci à tous!!!
     
  8. hp=360

    hp=360 Compagnon

    Messages:
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Vraiment ? C'est pas plutôt 3 phases, et pas de neutre ?
     
  9. Fabien Belgique

    Fabien Belgique Apprenti

    Messages:
    126
    Inscrit:
    27 Juillet 2009
    Localité:
    Charleroi (Belgique)
  10. fred250

    fred250 Compagnon

    Messages:
    2 904
    Inscrit:
    8 Mai 2007
    Localité:
    Vienne Isére 38
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Oui normalement c'est trois phases et pas deux phase et un neutre, pour les moteur triphasé il n'y a pas besoins de neutre.
    Sur ton arrivé tu a trois phases, un neutre et la terre ce qui fait le compte, le neutre tu t'en sert juste pour faire marcher un appareil monophasé, car entre une phase (n'importe laquelle) et le neutre tu a 230V et entre deux phases 380V.
     
  11. Foxtrot

    Foxtrot Compagnon

    Messages:
    1 044
    Inscrit:
    18 Février 2008
    Localité:
    Ath (BE)
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Je confirme absolument ce qu' Hp et Fred on dit.
    Si tu prends le neutre ton moteur vas être sous-alimenté.

    Avec un simple voltmètre, tu peux repérer les phases (400 ou 240V) pour trouver le neutre qui réglementairement, du moins en Belgique, est le bleu. :wink:
     
  12. SCSC

    SCSC Ouvrier

    Messages:
    334
    Inscrit:
    31 Décembre 2007
    Localité:
    F 57 MOSELLE
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Salut à tous,

    A Fabien Belgique qui dit :

    1) Comment brancher mes 4 fils venant de ma prise sur mon tour qui ne comprend que 3 bornes (pour info le tour est au 380v tri)?
    2) Le fil noir était il auparavant le fil de terre dans les branchement triphasé? (avant l'apparition des fils jaunes et verts)

    Je répond:
    Beaucoup de machines fonctionnent en TRI et pas forcement en TETRA.
    Dans ce cas,laisses tomber le neutre ( en principe fils bleu ) et branche uniquement tes trois phases sur les trois bornes du tour ainsi que le vert/jaune venant de ta prise sur la masse métallique.
    Je te conseillerais vivement de mettre au minimum un interrupteur différentiel en tête de ton installation,dans le cas ou tu avais branchée une phase sur la carcasse du tour, il aurait déclenché.
    Tu évitais ainsi une secousse voire pire une électrisation ou une électrocution !!

    PS une photo de ton bornier serait bienvenue.

    Bon Weekend
     
  13. chabercha

    chabercha Compagnon

    Messages:
    5 209
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  14. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Hello,

    Pour rappel :

    Monophasé :
    - Phase : Fil noir ou marron ou rouge
    - Neutre : Fil bleu clair ou gris clair
    - Terre : Vert Jaune

    Entre phase et neutre (ou terre) : 220 à 240V

    Triphasé :
    - Phase 1 : Fil Marron
    - Phase 2 : Fil Noir ou Gris
    - Phase 3 : Fil Noir
    - Terre : Vert Jaune

    Entre phase et terre : 220 à 240 V
    Entre 2 phases : 380à 400V

    Tetra :
    - Phase 1 : Fil Marron
    - Phase 2 : Fil Noir ou Gris
    - Phase 3 : Fil Noir
    - Neutre : Fil bleu clair
    - Terre : Vert Jaune

    Entre phase et neutre (ou terre) : 220 à 240V
    Entre 2 phases : 380à 400V

    Note : Le vert jaune ne doit JAMAIS être utilisé comme conducteur actif. Il doit rester un conducteur de protection.

    Note 2 : L'ordre des phases n'a que peu d'importance pour nous. Dans les cas délicats, des controleur de rotation de phase peuvent être utilisés. Les conducteurs acolés aux conducteur Noir sont utilisé pour repéré les phases :

    Fil noir du bleu : Fil noir se trouvant à coté du conducteur bleu
    Fil noir du marron : Fil noir se trouvant à coté du conducteur marron

    Quand on regarde un câble, les fils sont enroulé autour d'un matériaux de remplissage (fils de nylon ou autre).

    Bonne journée
     
  15. BILLY12

    BILLY12 Compagnon

    Messages:
    605
    Inscrit:
    26 Septembre 2008
    Localité:
    AVEYRON
    380v fil noir à la terre sur mon tour?????
    Bonjour

    Il faut francher le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton bleu.

    Surtout pas l'inverse. :roxxx:
     